請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。

主站蜘蛛池模板: 五月丁香好婷婷开心网 | 四虎必出精品 | 国产欧美在线高清 | avhd高清101谜片在线观看 | 中文字幕无码av福利网 | 丰满人妻一区二区三区免费视频 | xx欧美老妇 | 久久久久久久久久久久久久久伊免 | 成人精品福利视频 | 国产亚洲精品第一综合另类灬 | 99久久精品国产综合一区 | 日日久视频 | 国产精品免费在线播放 | 噜噜噜狠狠夜夜躁精品仙踩林 | 国产一级a特黄大片做受在线 | 欧美黑人性生活 | 国产熟妇无码A片AAA毛片视频 | 成人免费A级黄毛片 | 国产精品羞羞答答 | 一级片手机在线 | 国产一级片在线观看视频 | 成·人免费午夜无码视频在线观看 | 午夜一级毛片 | 少妇把腿扒开让我添69 | 国产精品区免费视频 | 日韩久久久精品首页一本在线免费视频 | 婷婷一区二区三区 | 国产精品亚洲第一区二区三区 | av橹橹| 在线精品婷婷日韩 | 国产精品99久久久久久www | 亚洲人jizz日本人 | 中文字幕视频在线免费观看 | 久久免费看少妇高潮特黄WWW | 精品久久久噜噜噜久久久 | 一区二区三区四区久久 | 国产精品视频在线播放 | 国产人成免费视频在线 | 午夜激情福利视频 | 国产精品久久99 | 国产v日韩v欧美v在线观看 |