358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-07-23
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-07 19:11
我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-07 23:10
【電子過電流保護提高到28】  
11KW電機的額定電流應當22A左右,電子過電流保護不要小于100%(即額定電流),一般設定在150%

主站蜘蛛池模板: 久久精品久久国产 | 亚洲经典三级 | 91丝袜精品久久久久久无码人妻 | 国产精品.com | 成人免费在线小视频 | 91人妻人人澡人人爽人人精品 | 国产婷婷激情综合三区 | 精品一区久久久 | 亚洲av成人精品一区二区三区 | ww.久久| 成人免费视频网 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 欧美黄色一区 | 日韩1区 | 久章草影院 | 国产成人一区二 | 无码少妇一区二区三区av | 国产日韩区 | 国产激情性色视频在线观看 | 东京热久久综合伊人av | 国产精品视频一区牛牛视频 | 亚欧成人影院18在线 | 国产综合久 | 日韩激情一级毛片久久久 | 黄色一级毛片a | 草草影院ccyy国产日本第一页 | 成av人片在线观看www | 草碰人人 | 中日韩免费视频 | 国产亚洲自在精品久久 | 日韩av视屏 | 久久久精品免费看 | AB无码精品一区二区三区人妖 | 久久青青草原亚洲Av无码特色 | 国产一国产二国产三 | 精品国产精品久久一区免费式 | 亚洲最新av无码中文字幕一区 | 狠狠躁夜夜躁人人爽视频 | 7777kkkk亚洲 | 性色AV一区二区三区咪爱四虎 | 国产精品自产av一区二区三区 |