這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

選型問題。

電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

問題補充:

忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

能的屏蔽雙絞線電纜
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产中文黄色三级三级看三级 | 风间由美无打码在线观看 | 视频一区二区国产无限在线观看 | 极品美女国产精品免费一区 | 在线色网 | 亚州精品一区二区无码免费视频 | 免费一级a一片久久精品网 国产成人无码精品久免费 欧美黄色大片在线观看 | 国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久 | 亚洲精品成a人在线观看网站 | 国产日产一区二区三区四区五区 | 亚洲成精品 | 涩涩资源中文字幕久久婷婷爱 | 日韩一二 | 少妇内射视频播放舔大片 | 亚洲第一天堂 | 93超碰国产大屁股 | 国产毛片久久久久久美女视频 | 九九精视频 | 婷婷成人亚洲综合国产xv88 | 嫩草影院永久久久精品 | 国产在线一区二区三区在线观看 | freexxxxhd国语对白 | 曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽 | 免费a级毛片在线看 | 国产99久久久国产精品免费二区 | 欧区一欧区二欧区三免费 | 午夜性色福利免费视频在线播放 | 国产潢片AAAAAAAAA免费 | 成成年人黄色视频网站 | 在线一区二区三区 | 三级理论中文字幕在线播放 | 亚洲欧美黄色片 | 精品一区2区三区 | 欧美噜噜久久久xxx成人高潮 | 老熟妇高潮一区二区三区 | 少妇高潮太爽了在线观看欧美 | 99久久久国产精品 | 亚洲好穴| 国产精品伦一区二区三级视频 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频 | 国产日韩欧美视频 |