樓主  發表于: 2008-05-03 15:01
CC-LINK系統在電纜連接和軟件設置完畢后《Q系列CC-LINK說明書》,首要任務就是要保證各個子站(本地站,智能站和I/O)站與主站間的通訊正常,然后在此基礎上才能編程。本文僅就前者對CC-LINK的調試方法做一簡單介紹。

在主站PLC上電后,首先從主站CC-LINK模塊QJ61BT11前面板的LED指示燈對整個系統的通信狀況做一個大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示燈的名稱和含義如下所示:




 





1、ERR指示燈

此指示燈常亮時,說明整個CC-LINK通信有錯誤;閃爍時,說明CC-LINK網絡系統中某個站的通信有錯誤。

利用此指示燈可以判斷通信故障發生的大概情況,是整個網絡都不能通信號,還是個別站不能通信。造成整個網絡不能通信的原因有很多種,如:電纜斷開,未連結正確的終端電阻(CC-Link 專用電纜:100Ω 1/2W,CC-Link 專用高性能電纜 130Ω 1/2W),設置站號大于64等。在整個網絡都通信錯誤的情況下,利用GPP軟件進行“線路測試”。

另外,如果各個子站和主站的波特率及網絡模式設置不同,也會發生ERR常亮故障(整個系統通信錯誤)。因此,必須保證這二者在同一個網絡中一致。波特率在模塊前面板設置,模式在GPP軟件中設置(如下圖)。

圖:網絡模式設定 



圖:波特率設定



當ERR指示燈閃爍時,說明網絡中的某一站通信錯誤,此時,可以用《Q系列CC-LINK說明書》中所講的“網絡診斷”的方法來診斷是哪一站出問題了,再有針對性的解決問題(一般的問題發生是由于子站設置、編程錯誤或子站未送電造成的,與主站無關),此時,網絡中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影響。

2、L ERR指示燈

該指示燈指示的是主站的通信狀態。當常亮時,表示主機通信錯誤。當閃爍時,分為以下兩種情況:

◇ 當以固定時間間隔閃爍時,說明在通電時改變了站號或波特率/工作模式開關,此時只要重新上電或復位即可。

◇ 當以不固定的時間間隔閃爍時,可能是未安裝終端電阻,模塊或CC-LINK電纜受干擾所致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 優秀文章!

    主站蜘蛛池模板: 国产一级淫片免费视频 | 久久久久久免费视频 | 免费av在线| 丁香五月亚洲中文字幕 | 国产精品久久久久久久精 | 国产另类一区 | 国产毛片毛片毛片毛片 | 国产视频网爆门福利观看 | 日本久久久久中文视频字幕 | 一区二区三区免费网站 | 亚洲欧美a | 毛片在线播放a | 一区二区高清 | 偷拍25位美女撒尿bbb片户外 | 激情婷婷开心五月综合 | 久草在线视频新 | 国产91在线观看网站 | 草草影院网址 | 国内毛片毛片毛片毛片 | 欧美高清第一页 | 国产国语一级A毛片高清视频 | 国产亚洲精品女人久久久久久 | 国产精品久久9 | 国产精品久久久久久成人 | 日韩在线播放一区二区三区 | 日本一区二区三区精品 | 懂色av噜噜一区二区三区av | 欧美一级特黄aa大片 | 国产超污精品A级毛片 | 18禁止黄片免费观看 | 久久天天免费天天免费 | 亚洲欧洲自拍拍偷精品美利坚 | 波多野结衣AV天堂 | 久久99久 | 国产免费无遮挡吸奶头视频 | 91精品啪在线观看国产60岁 | 精品一二区 | AV中文无码乱人伦在线观看 | 中国性感美女一级黄色影片 | 国产精品特级毛片一区二区三区 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 |