請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1234 個
工控威望: 3554 點
下載積分: 852 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-09-02
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 夜夜摸夜夜添夜夜添破 | 81精品国产乱码久久久久久 | 成人毛片a| 国产激情视频趣趣在线观看的 | 请播放一级毛片 | 14表妺好紧没带套在线播放 | japan15—16hd| 当着全班面被C到高潮哭视频 | 国产综合在线播放 | 欧美一区二区三区四区视频 | 在线四区 | 国产人成视频在线视频 | 69堂官网 | 国产欧美中文免费 | 逼逼久久 | 久久99精品久久久久久久久久久久 | 日韩有码中文字幕在线 | 在线一区二区视频 | 日本午夜片无码区在线观看 | 久久免费的精品国产v∧ | 日本一区二区三区四区在线播放 | 国产又粗又硬又黄视频免费着 | av中文字幕潮喷在线观看 | 国产高清视频一区 | 国产精品成人网站在线观看 | 欧美一区二区精品国产激情爱 | 国产精品色区在线观看 | 中文字幕av亚洲精品一部二部 | 欧美日韩精品一区二区久久 | 欧一区二区 | JAPANESE强迫第一次 | 国产一区二区三区四区成男人 | 亚洲性视频在线 | 国产一级片在线观看视频 | a级网站在线观看 | 中文无码一区二区不卡αv 国产精品日韩欧美一区二区视频 | 77色77国产欧美在线 | 欧美国产韩a在线视频 | 自拍偷区亚洲国内自拍蜜臀 | 四川老熟女下面又黑又肥 | 亚洲日韩aⅴ在线视频 |