小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 国产在线高清网址导航 | 久色免费视频 | 国产精品无码久久AⅤ人妖 一级毛片成人免费看a | a毛片| 岛国毛片不卡在线 | 一区二区三区四区不卡视频 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 国产成人无码aa精品一区 | 欧洲亚洲另类一区在线观看 | 日本一区二区三区视频中文字幕 | 北条麻妃一区二区三区在线 | 亚洲区综合区小说区激情区 | 亚洲久久| 日韩精品久久久久久久九岛 | 国产va自拍| av免费在线观 | 亚洲网站一区 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 亚洲最大色网站 | 午夜性色福利免费视频在线播放 | 免费看aaaaa级淫片涩爱av | 日韩一级不卡 | 久久久久国产一级毛片高清片 | 免费视频久久久 | 未亡人人妻一区三区三区 | 国产成人综合激情视频在线观看 | 国产精品一品二区三区四区18 | 91精品国产高清久久久久久 | 亚洲性生活免费视频 | 久久久亚洲国产天美传媒修理工 | 久精品在线 | 老外黄色一级片 | 国产一二三区在线 | 在线国产精品一区 | 又爽又黄又无遮挡的激情视频免费 | 亚洲春色αV无码专区在线播放 | a级特黄一级一大片多人 | 欧美精品一区二区三区作者 | www.在线观看av | 天堂久久一区 | 国产精品久久久久久久一区二区 |