碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

sumdens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sumdens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:43
首先感謝你回復。
這是破碎石英砂的。
還是從破碎機過載說起,從破碎機電流反應到承重傳感器,再反應到給料機減少放料,這仍然是個滯后的過程。

我理解承重傳感器是個用于穩定給料量的功能,但是給料機本身可以設定一個額定的給料量,所以承重傳感器是否有必要。

主站蜘蛛池模板: 国产高清不产二区三区 | 免费观看黄色a一级爱做视频 | 日韩乱淫 | 国产又色又刺激高潮视频 | 国产精品一二三美女不卡在线观看 | 亚洲国产美女久久久久 | 久草青青在线 | 久久久www免费人成—看片 | 日日夜夜艹 | 亚洲精品综合一区二区 | 国产黄色录像一级片 | 91超级碰 | 91色精品秘19A片下 | 国产97精品一区二区在线观看 | 日本熟妇高清一区二区三区 | 国产精品久久99 | 久久er这里只有精品 | 中文字幕无码中文字幕有码在线 | 精品国产乱码久久久久久丨区2区 | 永久天堂网AV手机版 | 中文字幕无码不卡一区二区三区 | 久久久久久久久久久久久91 | 欧美freesex交免费视频 | 一及黄色毛片 | 欧美一级片在线观看 | 成人午夜在线观看 | aaa国产一区| 日本女v | 国内在线视频 | 我要看一级黄色毛片 | 亚洲a∨日韩av高清在线观看 | 视频免费网站视频 | 国产青青操 | 国产精品久久久久久久久久 | 成人在线a | 特级做爰片毛片免费看小说 | 可以免费在线观看的av | 日韩欧美一区二区东京热 | 国产一区视频在线播放 | 成人区精品 | 116美女极品a级毛片 |