各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-05-27
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 09:08
一個不想最多說的問題。
你為什么要改電機接法?
1)首先單相變頻器是為了滿足在沒有三相電源的場所(我的理解,設備系統供電只有單相)而需要驅動三相電機而設置的。不然就直接采用三相輸入變頻器,變頻器大家都知道是ac--dc--ac的過程,實際上單相變頻器就是利用了這個特性,考慮到大功率整流模塊及電源濾波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。
2)基于上述原理,單相變頻器輸出實際上已經與輸入無大關聯。所以電機你就按電機銘牌上面要求連接。
與上述無關的問題還有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我總感覺大家一直在討論,實際上這個問題就是你以什么為主的問題,以plc模塊側還是傳感器側。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线看片 | 一级做a爱片久久毛片a高清 | 亚洲成AV人在线观看成年美女 | 久久黄色一级 | 精品国产免费一区二区三区五区 | 国产午夜精品理论片 | 成人av中文解说水果派在线观看 | 亚洲精品免费一二三区 | 中文字幕第二页精品一区 | 中文国语毛片高清视频 | 成人综合久久 | 九九热视频这里只有精品 | 日本久久久www成人免费毛片 | 国产精品久久久久久久新郎 | 国产精品丝袜久久久久久不卡 | 国精品一区二区 | 免费在线观看一区二区 | 日韩久久久久久久久久 | 99久久精品国产国产毛片小说 | 免费A级一男一女牲交 | 国产一级特黄aaa | 美国久久久久久 | 欧美久久久久中文字幕 | 国产综合视频一区二区三区免费 | 免费人成 | 国产欧美另类久久久精品不卡 | 国产在线观看精品一区二区三区 | 久久久精品成人 | 91人成亚洲高清在线观看 | 99久久国产免费中文无字幕 | 国产精品人八做人人女人a级刘 | 亚洲一区二区精品在线观看 | 久久精品视频网站 | 欧美做受视频播放 | 色视频中文字幕 | 国产一级淫片a免费播放口之 | 久久免费99精品久久久久久 | 精品九九九 | 国产福利在线观看无码卡一 | 欧美性猛交xx乱lloi | 无码精品人妻一区二区三区共妻 |