我需要使用它來給出一個低壓報警信號,PY500數顯壓力控制儀表,能簡單說明下后面的接線排怎么接線么,廠家說AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點,但為什么上面分正負極呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常開和常閉接點各一對,這樣的話AL和OUT的功能不都一樣了么?
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2025-05-12
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-11 13:19
AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點可任意選一組做為你報警開關用,你只有外接一個聲光報警器就可以,當壓力超過報警設定值時,AL-1或AL-2接通;OUT的功能是根據你控制電路的需要,取常開還是常閉,來控制壓力的上限與下限值。保證系統壓力在你所設定值的范圍運行,注意參照說明書調好參數,設參數很重要。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。

主站蜘蛛池模板: 日韩精品中文字幕在线 | 国产精品久久久久久久久久影院的 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 久久久久亚洲 | 国产乱子伦视频一区二区三区 | 好吊视频一区 | 免费色视频在线观看 | 日韩精品视频一区二区三区 | 亚洲综合久久av | 9999精品成人免费毛片在线看 | 国内精品成人 | 久久久久久久久久久久久久av | 无码视频一区二区三区线观看 | 中国一级a毛片 | 欧美性孟交 | 免费观看电视在线高清视频大全 | 成人免费毛片在线观看 | 91九色国产在线 | 搡老熟女老女人一区二区 | 久热精品视频第一页 | 国产欧美日韩免费一区二区 | 在线观看免费高清播放 | 懂色av一区二区三区免费 | 久草在线欧美 | 久久看片网 | 成人精品高清 | 9191成人精品久久 | 在线不卡中文字幕一区 | 视频一区二区久久 | 免费亚洲视频 | 小明看看在线观看 | 成人高潮a毛片免费观看网站 | 日毛片| av无码最新在线播放网址 | 日韩欧美久久精品 | 国产福利姬精品福利资源网址 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 国产精品 亚洲一区 | 亚洲免费人成影院在线播放 | 99久久久无码国产精品免费蜜柚 | 久久久久久久女女女又又 |