最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zyh123321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-10-03
最后登錄: 2020-02-06
查看zyh123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:32
用軟啟動依次啟動比較合理了,如果變壓器容量要求足夠大,而直接啟動對設備運行故障會增加。

主站蜘蛛池模板: 人妻激倩偷乱视频一区二区三区 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 国产女同疯狂作爱系列 | 国产一区二区三区四区区 | 国产综合视频免费播放 | 国产精品一区二区三区在线播放 | 国产网红女主播精品视频 | 日韩欧美永久中文字幕视频 | 风间由美精品二区三区 | 国产女同疯狂作爱系列 | 亚洲精品在线播放 | 一区二区免费视频 | 日韩一二区在线 | 欧美日韩一| 成人午夜精品久久久久久久3d | 免费久久 | 成人影院网站ww555久久精品 | 日本激情视频图片小说 | 老年人品久久久无码中文字幕 | 人与善性猛交xxxx视频 | 中文字幕乱码亚洲无线三区 | 国产成人久久久 | 57pao成人国产永久免费视频 | 色成人免费网站 | 日韩在线高清视频 | 色婷婷一区二区三区在线观看 | www.色999| 日韩一二区视频 | 久久免费视频1 | 国产成人一区二区在线观看 | 欧美另类久久久精品 | 国产日韩AⅤ无码一区二区三区 | 久久国内偷拍视频 | 久久久精品99久久精品36亚 | 成人欧美一区二区三区黑人动态图 | 一级黄a | 欧美国产精品粉嫩在线播放 | 国产午夜无码精品免费看 | 精品久久一区二区三区 | 国产日韩欧美不卡在线观看 | 黄色一极视频 |