大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 台湾av四级老片 | 99久久精 | 搡bbbb搡bbb搡视频一级 | 久久久久久久久久久一区二区 | 一级毛片视频免费 | 亚洲精品久久久久午夜福禁果Tⅴ | 人av在线 | 日本精品网 | 少妇一级淫片免费放香蕉 | 成人性视频免费看的鲁片 | 国产精品亚洲五色 | 亚洲永久精品一区二区三区 | 亚洲成人一区二区三区在线观看 | 激情成人综合 | 白嫩美女| 国产微拍精品一区一再猛点 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 色久天堂| 日本免费一区二区三区最新 | 加勒比久在线 | 一级毛片视频在线 | 久久国产最新 | 免费亚洲视频 | 中文字幕乱码亚洲精品一区 | 少妇αv一区二区三区视频 国产丰满麻豆videossexhd | 视频精品中文字幕一区二区 | 亚洲欧美在线视频免费 | 国产精品99一区二区 | 国产免费又黄又爽又刺激蜜月al | a级毛片基地 | 亚洲精品乱码久久久久 | 五月婷婷中文字幕 | 大乳丰满人妻中文字幕日本 | 国产乱人乱精一区二区视频 | 欧美成人午夜剧场 | 欧美国产在线观看 | 国产国产成年年人免费看片 | 人人干人人操人人摸 | 国产香蕉青春草原久久 | 日韩综合一区 | 日韩 亚洲 中文 图片 小说 |