大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产一级a特黄大片做受在线观看 | 国产精品久久久久久久一区二区 | 成人精品一区二区三区免费看 | 特级做爰图片 | 国产精品日韩欧美色窝窝 | 狠狠99 | 亚洲国产成人久久一区二区三区 | 中文字幕视频在线播放 | 99最新在线视频 | 亚洲成人天堂 | 伊人久久精品久久亚洲一区 | 国产精品永久在线 | 免费毛片视频 | 国产白嫩精品又爽又深呻吟 | 国产一级片一区 | 夜夜摸夜夜添夜夜添破 | AV无码播放一级毛片免费 | 国产精品无码免费专区夜 | 国产精品大白天新婚身材 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 亚洲一区影视 | 久久国产精品视频在线 | 国产无在线观看 | 一级黄片毛片免费看 | 国产精品视频久久久久 | 日韩精品一区二区中文字幕无码 | 欧美一级爽快片淫片高清在线观看 | 国产精品色午夜免费观看 | 久久久久亚洲av无码专区导航 | 日韩中文字幕不卡 | AV网站最新在线观看 | A一级视频在线免费观看 | 国产精品99久久久久久夜夜嗨 | 一区二区三区 中文字幕 | 成人午夜免费在线 | 四虎国产精品永久地址99新强 | 一区二区三区精品国产 | av在线播放地址 | "久久国产精品 国产精品" | 亚洲精品成a人在线观看网站 | 日韩av成人在线 |