編程線連接smart700ie的過程。。下面的是觸摸屏與電腦的連接,希望有助于以后的初學者遇到問題看看。
最下面紅色是我現在碰到的問題,解決不了。。。來無錫一定請客。呵呵

現在把我瞎貓碰個死耗子的過程直播一下,順便請大神們解釋問題
觸摸屏設置里改成第一個選項

傳送過程必須選擇Transfer狀態

這是軟件連接界面,ppi,9600

傳送--傳輸界面57600,com1

電腦端口,com1,57600.這為何與連接界面的9600不對應,只與傳輸對應?

   明明用的USB-PPI,為何要選擇RS232-ppi

下面是傳輸過程,瞎貓碰個死耗子,成功了





  
  
還是請大神幫忙回答那兩個問題
1,為何那一個端口和兩個界面的波特率不一樣?
2.用的USB-PPI編程線,為何要選擇RS232-ppi?  

順便送一個問題。哈哈
3,那個連接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?難道是默認?




又來補充問幾個問幾個問題,臺式機,一個plc200,cp243-1,普通網線,s7-200軟件,實現電腦與這一個PLC的連接通訊下載程序?按照流程做了,前面百分之90都是對的,但最后換了網線來連接,就是不能通訊,下載程序?各種設置都修改了,還是不行,為嘛呢,在哪出錯了哦?真的是各種設置都改了
[ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5288 個
工控威望: 7514 點
下載積分: 160710 分
在線時間: 3231(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 22:50
引用
1,為何那一個端口和兩個界面的波特率不一樣?

9600的那個是觸摸屏IF1B口的設置參數,這個端口是觸摸屏運行時與PLC通訊的端口;
引用
2.用的USB-PPI編程線,為何要選擇RS232-ppi?

你這個USB-PPI不是原裝線,國產線是先通過USB口虛擬出一個串口,再與通訊設備連接,所以安裝了這條線的驅動之后,你的電腦硬件就會出來一個com口,并且這個端口號不是固定的,所以連線的時候要先到設備管理器中看看端口號是多少;
引用
3,那個連接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?難道是默認?

用RS232傳程序不用管站地址;站地址是設置觸摸屏IF1B口用的,默認是1,一般PLC默認是2,所以這個站地址只要你設置為不是2的數就行,程序傳進去之后,觸摸屏站地址就是你設置的這個數了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tonyszh) 版主就是強大
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5288 個
    工控威望: 7514 點
    下載積分: 160710 分
    在線時間: 3231(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-05-23
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-15 13:27
    CP243-1編程:

    樓主留言:
    謝了,我做的和這個一樣,就是這樣的流程,就是最后換成網線的時候通信不上,現在在做觸摸屏和200通過交換機通信,也是通信不上,反正好多問題。初學者很為難呀,。。。謝謝你的回答,希望能找個師傅教教,呵呵。有空來無錫請客。呵呵
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5288 個
    工控威望: 7514 點
    下載積分: 160710 分
    在線時間: 3231(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-05-23
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-01-16 13:27
    需要一根PC/PPI線纜,把設置好的CP243-1參數下載到PLC中;
    然后斷電重啟。

    經過以上步驟,CP243-1設置才會生效,才能嘗試用電腦通過網線連接PLC。
    樓主留言:
    真誠感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5288 個
    工控威望: 7514 點
    下載積分: 160710 分
    在線時間: 3231(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-05-23
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-01-16 15:50
    觸摸屏和200通信,按照第一頁的圖片所示,把smart700的IF1B口和PLC的編程口連起來就行;
    如果你有西門子的總線接頭,那么按照A-A/B-B的方式連上去就可以了;
    如果沒有,那么用9針插頭,按照3-3/8-8的方式接線,之后插到兩個接口上就可以建立通訊。
    樓主留言:
    老大呀,我現在需要的是以太網通信,沒有成功呢一直到現在。。。。。。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5288 個
    工控威望: 7514 點
    下載積分: 160710 分
    在線時間: 3231(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-05-23
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-01-16 16:41
    這里是怎么設置的?

    樓主留言:
    和你這個畫面是一個類型的,
    700ie設置和觸摸屏里的一樣的IP,station就是plc或者cp243-1,是向導里面設置的,和700同一網段的IP。
    PG/PC是s7online---tcp/IP。。
    不過那個好像有好幾個TCP/IP,但是都試過了

    主站蜘蛛池模板: 国产精品视频一区二区免费不卡 | 午夜影院在线观看日韩 | 国产AV丝袜旗袍无码 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 国产日韩精品一区二区三区春色 | 黄色av影院在线观看 | 精品久久久久久国产 | 国产成人a在线视频免 | 一级毛片国产a级毛片 | 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站97 | 亚洲欧美日韩国产成人一区 | 色综合国产| 亚洲高清视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久大全 | 香蕉免费一区二区三区在 | 国产成人免费av | 国产精品18久久久久久白浆动漫 | 久久久亚洲精品国产 | 亚洲欧美综合在线一区 | 国产精品成人影院在线 | 国产aⅴ无码久久丝袜美腿 免费人成免费观看视频 | 国产亚洲精彩久久 | 日韩在线播放一区二区三区 | 国产精品久久久亚洲女人 | 91精品国产一区二区无码 | 丰满熟妇人妻无码区 | 亚洲综合精品一区二区 | 成人精品视频在线观看 | "欧美 黑人一级毛片" | 一级片在线观看 | 国产精品国产三级国产在线观看 | 婷婷影院在线综合免费视频 | 国产精品亚洲一区二区三区 | 亚洲精选av| 日韩午夜一区 | 中文字幕3区 | 99热精品国产一区二区在线观看 | 丰满少妇高潮久久三区 | 亚洲VA在线vA天堂XXXX | 视频一区视频二区中文精品 | 久久综合九色综合97网 |