我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 国产精品精品国产 | 一线高清视频在线观看www国产 | 在线视频亚洲欧美 | 色综合国产 | 久久国产视频精品 | 91精品国产91久久久久久丝袜 | 人妻无码久久中文字幕专区 | 国产精品国产三级国产在线观看 | 午夜dj视频在线视频中文 | 成人综合网站 | 久久综合九色综合久久久精品综合 | 国产吃奶摸下激烈视频无遮挡 | 99成人精品日韩激情网站 | 日日摸日日碰人妻无码老牲 | 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 黄色激情AV毛片 | 亚洲免费网站在线观看 | 午夜久久福利视频 | 成年网站在线播放 | 久久精品国产精品亚洲 | 18禁黄网站禁片免费观看在线 | 日韩黄色一级大片 | 免费的色视频 | 99精品国产福利在线 | 在线中文字幕播放 | 中文一二区 | "亚洲国产成人久久综合一区 久久久国产99" | 在线国产一区二区三区 | 国产av丝袜旗袍无码网站 | 日韩爆操 | 欧一区| 亚洲欧洲av在线 | 国产AV永久无码青青草原 | 国产激情性色视频在线观看 | 能在线观看的av | 欧美大片久久国产欧美日韩精品 | 亚洲精品综合精品自拍 | 在线免费看av的网站 | 亚洲一级在线 | 亚洲国产精品激情综合图片 | 日韩精品 一区二区三区 |