东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2025-01-19
查看sunnjh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 06:40
一分錢一分貨,數字表換一個看一下,測量這個用指針式的效果比較好

主站蜘蛛池模板: 日本丁香久久综合国产精品 | 黄色视屏在线看 | 女人黄色毛片 | 东京热久久综合久久88 | 国产美女视频黄色免费观看 | 久久ク成人精品中文字幕 | 中文字幕中文字字幕码一二区 | 在线中文日韩 | 日韩成人在线免费观看 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频97 | 99国产精品99 | 国产成人精品在线播放 | 久久久国产精品成人免费 | 精品一区二区三区中文字幕在线 | 国产不卡av在线播放 | 黄片在线免费观看精品巨 | 69精品一区 | 在线播放真实国产乱子伦 | 中文字幕久久久久一区 | 成人精品二区 | 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站 | 国产黑丝一区二区 | 国产精品综合av无码 | 国产精品久久久久免费a∨大胸 | 超碰亚洲高清在线无码 | 日本亚欧乱色视频在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜爽免费视频 | 黄色一级视频一区二区三区 | 大波美女全毛片 | 一本久久a久久精品亚洲 | h视频在线免费观看 | 国产美女AV一区二区三区 | 秦先生国产视频亚洲视频 | 亚洲性生活免费视频 | 国产精品久久久久不卡 | 亚洲色成人网站www永久四虎 | 国产大学生毛片 | 国产高欧美性情一线在线 | 免费精品视频一区二区三区 | 国产精品一品二区三区四区18 | 无码人妻精品一区二秋霞影院 |