開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 23:08
今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U

FX3U (輸入側)
S/S 輸入共同點      24V 內部正電壓    0V內部負電壓
多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用

S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓
S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓

FX2N (輸入側)
沒有S/S輸入共同點,因為它已經被規定好了
所以沒有pnp方式來運用
COM內部負電壓  24+內部正電壓
FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已
而輸入共同點的電壓是正電壓

提供給你,我今天遇到的

因為我用FX3U系列,而少使用FX2N
一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V
PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的
上網查了一下是我接錯
更換正負電壓之後,正常使用 : )

如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正    謝謝各位

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久妇女6080 | 秋霞国产精品一区二区 | 亚洲国产精品无码中文字2022 | 羞羞视频靠逼视频大全 | 久久e| 国产精品 亚洲一区二区三区 | 国产成人在线综合 | 国产女人18毛片水真多1 | 999久久精品 | 一级毛片免费视频 | 成人午夜免费看 | 亚洲精品视频在线免费 | 国内精品成人 | 99热这里只有精品99 | 国产精品v欧美精品v日韩精品 | 九九99热久久精品66中文字幕 | 日韩在线一二三四区第一页 | 国产午夜无码激Av毛片 | av免费在线观看免费 | 色七七久久影院 | 福利片在线 | 国产dvd一道本在线 极品美女a诱v惑在线观看免费 | 亚洲欧美视频图片 | 伊人丁香五月婷婷综合激情四射网 | 福利视频 不打烊 | 性猛交xxxx免费看蜜桃 | 无码精品一区二区三区在线 | 丝袜国偷自产中文字幕亚洲第一页 | 1024手机在线国产你懂的 | 免费能看大奶子的黄色1片. | 国产精品福利一区 | 99精品视频免费 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频 | 国产伦精品一区二区三区 | 国产亚洲精品自在久久77 | 亚洲日本成本人观看 | 亚洲精品久久久久久下一站 | 精品免费久久久久 | 国产乱人乱偷精 | 国产三级专区精品 | 精品国产综合乱码久久久久久 |