东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

jcwang721218
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 613 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2007-05-22
最后登錄: 2025-06-03
查看jcwang721218的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2014-11-29 21:12
第一種控制精度高,能做到恒溫控制;第二種能做到區間溫度控制
tinima
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2016-04-18
查看tinima的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-12-02 16:35
目測第二種
鄒平王工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2691 點
下載積分: 11325 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2025-06-07
查看鄒平王工的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-12-02 18:26
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2014-12-02 21:16
第二種,適合固態,第一種,適合可控硅,不過表不同!
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷
.......

為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
34樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2018-02-24
查看wht1215的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2014-12-05 09:48
第一種可以嗎?溫控器輸出的是開關信號,怎么可能是可變的電壓信號,只能是第二種吧。

我看有人說第一種可以,哪位大神指導一下

主站蜘蛛池模板: 无遮无挡爽爽免费视频毛片韩国 | 久久亚洲网站 | 精品久久久久中文字幕小说 | 亚洲一区二区三区精品中文字幕 | 国产在线观看黄色 | 欧美xxxx做受欧美 | 亚洲成AV人在线观看成年美女 | 久久午夜无码人妻鲁丝片午夜精品 | 国产下药迷晕一区二区三区在线看 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 中文字幕精品一区久久久久 | 无码国产精成人午夜视频 | 888夜夜爽夜夜躁精品 | 国产另类在线视频 | 一区二区三区四区国产免费 | av资源在线| 国产片av在线永久免费观看 | 一级一级一级一级毛片 | 国产在线视频一区二区 | 国产三级精品三级在 | 亚洲精品成人cosplay | 亚洲免费在线视频 | 久草在线视频中文 | 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 | 精品免费二区三区三区高中清不卡 | 人妻aⅴ中文字幕无码专区 97人妻碰碰碰久久久久禁片 | 国产精品欧美激情在线 | 国产系列视频二区 | aaa大片在线观看 | 99久久久99久久国产片鸭王 | 日韩一区精品 | 日韩高清无码免费 | 成人午夜毛片 | 国产精品区视频中文字幕 | 中文字幕乱妇无码AV在线 | 性暴力欧美猛交在线播放 | 爱干av在线 | 亚洲午夜福利精品无码不卡 | 羞羞色国产精品网站 | 精品xxxx户外露出视频 | 成人久久久 |