RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-06-11
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 11:23
ASCII傳輸可能比較快,但也較容易被干擾
RTU相對ASCII傳輸慢一點,但較不容易被干擾
市面上大部分產品支持RTU模式,但支持ASCII的相對RTU少
所以,我基本使用RTU模式

主站蜘蛛池模板: 久久综合艹 | 亚洲精品性视频 | 国产精品久久久乱弄 | 国产亚洲一区二区三区在线 | 91久久国产综合久久 | 国产视频一区二区欧美日韩 | 91成人免费版 | 国产高清久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久久 | 99久久免费视频在线观看 | 国产成人8x视频在线播放 | 久久国产精品免费一区 | 国产盗摄一区二区 | 国产成人人人97超碰超爽8 | 中文字幕久热 | 国产精品亚洲二区在线观看 | 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看 | 伊人精品视频在线观看 | 国产精品久久国产精麻豆99网站 | 国产综合av在线 | www.久久久久| 日本残虐sm一区二区三区 | 国产成人AV永久免费观看網站信息! | 亚洲乱伦另类 | 亚洲精品无码人妻无码 | 欧美国产亚洲精品久久久8v | 精品国产亚洲一区 | 国产精品美乳一区二区免费 | 一本一道在线人妻中文字幕 | 日本一级特黄录像视频播放 | 国产成人精品三级 | 亚洲免费在线播放 | 日韩av一级片 | 深夜网站在线观看 | 久久久久久久久久国产 | 欧美做a视频| 亚洲第一无码av无码专区 | 无码视频免费一区二区 | 中文字幕无码a级毛片观看 国产日韩中文字幕 | 亚洲成AV人在线视达达兔 | 19sex性高清播放 |