樓主  發表于: 2016-01-30 21:11
各位好,最近接了個項目控制2個伺服,原本打算用定位模塊,老板為了省錢讓用PLC發脈沖控制。用的是FX3U-32MT的PLC。
現場調試時發現不同的脈沖速度下伺服旋轉一圈的脈沖數居然偏差很多。如理論上應該是50000脈沖伺服電機轉一圈,當速度是20000脈沖每秒時,旋轉一圈D8340反饋回來的數據是70000左右,
當速度是30000脈沖時,D8340反饋回來的數據是55000左右,問題如下:
1,這種現象是不是脈沖丟失了?
2,如果說PLC直接發脈沖,D8340里的數據是PLC自己計算出來的,并沒有與伺服形成閉環,那么定位模塊呢?比如1PG或者QD75P,他們也是通過模塊發脈沖給伺服控制器,他們也沒有和伺服形成閉環,那么這些模塊里所反饋的當前位置數據是不是也有可能因為丟脈沖而不正確?
3,定位模塊在位置控制下發脈沖控制伺服,和PLC直接發脈沖控制精度是不是一樣?反正都形成不了閉環。
4,如果要形成閉環該如何實現?

主站蜘蛛池模板: 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 成人爱情偷拍视频在线观看 | 久操操| 精品国产女主播在线观看 | 午夜福利一区二区东京热 | 国产精品久久久久久久午夜 | 免费av福利| 亚洲自拍偷拍av | av2区 | 国产精品无码无片在线观看3D | 一区二区不卡免费视频 | 久久99精品久久久久久按摩秒播 | 性少妇无码播放 | 久久精品中文字幕第一页 | 2024丁香五月天之婷婷综合缴情 | 素人视频在线观看免费 | 插入综合网| "国产精品视频一区二区三区 " | 99久久99久久精品免费观看 | 影音先锋男人站 | 26UUU另类亚洲欧美日本 | 91一区在线观看 | 国产成人欧美一区二区三区八 | 欧美激情精品久久久久久变态 | 欧洲中文字幕久久精品无码喷水 | 性欧美1819sex性高清大胸 | 一区二区亚洲精品国产 | 成人性生交大片免费看中文 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 亚洲欧美激情综合第一区 | 国产3p露脸普通话对白 | 亚洲国产精品一区二区WWW | 97涩国一产精品久久久久久久 | 逼逼久久| 国产成人av无码片在线观看 | 国产精品久久一区性色av图片 | 国产精品拍自在线观看 | 伊人干综合 | av最新在线 | 日韩精选在线 | 国产一区在线视频播放 |