luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園?
![]() |
PLC發送8個字節,儀表回應21個字節,用8位的寄存器沒問題,但是用16位的話,儀表回應回來的21個字節會出現錯位,大俠們有什么好辦法處理一下 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
昨天已經回復過你,還沒有搞定,建議還是看看手冊吧. 樓主留言:我第一次搞這種東西,確實不懂,我沒用AD模塊,直接是RTU通信的,剛剛又試了下,AND用錯了,就是不太理解AND和OR還有XOR,有點反不過勁的感覺 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
d10分解成d0,d1,再將d0 ,d1 合并成 d11,ROL,ROR是循環移位,需要考慮進位,詳細的自己是研究. 我用三菱的軟件,好像臺達差不多的. [attachment=151214] [ 此帖被tingfenghu在2016-08-21 21:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|