還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 国产综合?V一区二区三区无码 | 成人日韩 | 国产成人一区在线 | 夜色阁亚洲一区二区三区 | 夜夜爽爽爽久久久久久魔女 | 一级免费片 | 很黄很湿的免费毛片 | av亚洲产国偷v产偷v自拍小说 | 草草视频在线 | 国产日本在线播放 | 99国产精品免费视频 | 公和我做好爽添厨房中文字幕 | 日本午夜一区二区三区 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲日韩精品乱码中文字幕 | 性欧美1819sex性高清大胸 | 中文字幕av在线 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | AⅤ在线中文字幕按摩 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 91精品无码一区二区 | 久久久人成影片一区二区三区 | 夜夜操天天摸 | 国产九区| 国产亚洲视频在线观看视频在线 | 中文字幕日韩精品视频一区视频二区 | 玖玖精品在线 | 国产成人精品区一区二区不卡 | 99久久国产视频 | 亚洲男人精品 | 亚洲精品国产一 | 99在线观看免费视频 | 久久久精品成人免费视频 | 国产精品av久久久久久无 | 三级欧美| 亚洲国产免费 | 久久久精品视频免费 | 国产精品一级毛片无码老人 | 欧美精品成人一区二区三区四区 | 国产高清超清在线播放 | 中国毛片直接看 |