我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-06-28
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区三区日产 | 999观看免费高清www | 国产成人啪午夜精品网站 | 亚洲第一AV五码免费一区 | 中文字幕亚洲精品无码 | 一区二区三区毛片 | 国产视频精品一区二区三区 | a久久 | 777米奇色888狠狠俺去啦 | 嫩草午夜 | 亚洲无码久久久久久久 | 欧美人与动牲交免费观看 | 性爱无码视频在线看 | 国产熟女精品视频国语 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 夜夜嗨av| 午夜精品视频在线观看 | 成人免费精品视频 | 九九热在线免费视频 | 国产乱码在线观看 | 国产精品免费一区二区三区都可以 | 精品国产综合二区亚洲 | 欧美人与动牲交片免费 | 1024精品久久久久久久久 | 亚洲最大的av网站 | 综合一区二区三区 | 精品999在线观看 | 亚洲成色www久久网站 | 亚洲成人免费在线观看 | 直接看片的av网址在线看片 | 国产av毛片一区二区三区 | 欧美色道久久88综合亚洲精品 | 午夜性大片 | 国产精品91久久久久久 | 91色片| 国产精品三级在线观看 | 国产精品午夜爆乳美女视频 | 曰本一级黄色片 | 女调教脚奴网站 | 国产激情情久久久护士女 | 国产在线观看中文字幕 |