設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-09
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-15 11:56
我前幾天也遇到過這種情況,萬用表測設備和接線盒里引出的地線是聯通的,一開機觸摸到金屬外殼就電人。量外殼對地有180V電壓。最后查到是接線盒里引出地線沒有接到電線上,把地線接好開機正常!建議檢查上端地線有無真的接地?

主站蜘蛛池模板: 国产三级一区二区三区 | 久草在线网址 | 久久超碰97人人爽 | 欧美成人精品一区二区三区 | 国产精品一区亚洲 | 黑巨人与欧美精品一区 | 国产女同无遮挡互慰高潮视频 | 福利社老司机 | 成人黄色一级片 | 精品久久久久久久久无忧传媒 | 成人精品999 | av观看在线 | 91精品国产综合久久久久久软件 | 猫咪永久入口网址 | 欧美视频91 | 97精品国产97久久久久久粉红 | 国产日本在线播放 | 国产精品黑丝 | 东京热人妻丝袜AV无码 | 国产成年人黄色视频 | 亭亭五月天色网 | 久久影院成人 | 久草成人网 | 97超碰免费人人看人人 | av网页在线观看 | 国产精品美女www爽爽爽 | 福利免费在线网站 | 久久黄色一级片 | 一区二区三区欧美精品 | 欧美精品偷拍一区 | 午夜国产在线观看高清 | 精品国偷自产在线视频 | 天天夜夜操操 | 国产成人欧美一区二区三区一色天 | 99成人| 国产女人伦码一区二区三区不卡 | 日韩伦理中文字幕 | 精品少妇av一区二区三区 | av中文字幕最新在线观看 | 日本a级黄绝片a一级啪啪 | 成人区精品 |