問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-05-08
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 09:14


伺服側有個脈沖列密度設置,PLC輸出一般100K或者200K,伺服側設置為“指令脈沖在500K以下時”

主站蜘蛛池模板: 超碰人人插 | 国产欧美自拍 | 免费毛片视频 | 美女牲交视频一级毛片动态图 | 日韩精品成人在线观看 | 精品一区二区三区免费在线观看 | 柠檬福利视频导航 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 伊伊人成亚洲综合人网7777 | 亚洲国产一区二区三区四区 | 一级做a爰性色毛片免费 | a级亚洲 | 99精品久久久久久久免费 | 欧美一级特黄色片 | 宅男噜噜99国产精品麻豆精品 | 亚洲精品无码永久中文字幕 | 不卡国产一区二区三区四区 | 亚洲一区二区三区乱码 | 在线观看亚洲精品国产福利片 | 91看片免费看| 床震吃胸膜奶视频456 | 久久久久久国产精品免费 | 69国产精品成人96视频色 | 国产一区二区三区四区www. | 美女视频黄是免费 | 国产精品色吧国产精品 | 国产精彩视频一区二区 | 国产真实伦视频在线视频 | 免费看一级大黄情大片 | 欧美日韩国产精品综合 | 国产高清精品亚洲а∨ | 一区二区三区视频免费在线观看 | 9191成人精品久久 | av在线成人 | av毛片在线免费观看 | 三级做爰大爽视频 | 中文字幕在线观看免费 | 曰本人做爰大片免费观看 | 国产偷久久一级精品A片 | 99热在线精品观看 | 色婷婷综合久久久久中文图片 |