請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 福利视频91| 亚洲国产成人精品一区二区 | 中文无码精品视频在线看 | 国产成年无码a∨片在线韩国 | 99久久免费看精品国产一区非洲 | 日韩国产精品视频二区 | 国产综合亚洲精品一区二 | 国产三级一区二区 | 国产免费一级淫片 | 黄色影院就爱大片网 | 999免费视频| 中文黄色一级片 | 成人精品一区二区三区网站 | 亚洲欧美国产高清 | 国产精品久久久久av | av在线国产精品 | 免费一二三区 | 国产亚洲精品欧洲在线观看 | 国产乱辈的大片免费观看 | 91精品久久久久久 | 久久aⅴ乱码一区二区三区 精品毛片一区二区三区 | 91精品无码一区二区 | 亚洲精品不卡 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 国产在线一区二区三区四区 | 久久人人爽av | 亚洲中文字幕在线网址 | 国产不卡在线免费观看av | 在线观看成年人视频 | 欧美一级淫片丝袜脚交 | 久久久综合色 | 精品久久中文 | 国产一级特黄毛片在线毛片 | 成人免费网站视频 | 九色成人在线 | 亚洲永久精品免费www | 国产精品亚洲第一区焦香味 | 国产精品成人免费 | 丁香五月天综合缴情网 | 外国精品视频在线观看 | 国产成人久久精品 |