第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.zb6tc1.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1126 個
工控威望: 1333 點
下載積分: 25622 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-05-17
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: 久久精品爱看无码免费视频 | www.日本国产 | 啊v在线免费观看 | 97精品人人做人人爱 | 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | www.久久爱白液流出h | 色综合久 | 久久lu| 夜夜澡天天碰人人爱AV | 亚洲无毛专区 | 一级片久久久 | 精品亚洲国产成人av不卡 | 深夜国产一区二区三区在线看 | 久久久精品免费看 | 国产精品久久久久一区二区国产 | 高清国产一区二区三区 | 精品国产免费一区二区三区 | 成人免费午夜无码视频 | 国产乱码久久久 | 久久99国产精品二区不卡 | aa黄色网 | 亚洲精品久久久久久久久久久久久 | 爆操美女网站 | 国产九九| 成人h精品动漫一区二区 | 国产一区二区三区色淫影院 | 日本免费一二三区 | 国产精品av一区二区三区 | 亚洲AV秘无码一区二区三区一 | 92看片淫黄大片看国产片图片 | 国产三级精品久线在线观看 | 成人av一区二区亚洲精 | 国产精品久久久久久久久久妇女 | 99aiav日韩黄色在线 | 国产成人在线网址 | 国产精品视频在线免费观看 | 春雨影视剧在线播放 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 国产香蕉伊蕉伊中文在线视频 | 中国一级毛片在线视频 | 中文字幕永久在线第38页 |