最近寫一個程序,有四臺西門子S1200之間通過TCP協議互聯,通訊的數據都是用字節發送,接受端使用這些數據時,卻是以字或雙字使用。目前我不了解的是
A  發送數據是否默認是字節?能不能本來是INT就發送INT?
B 如果原數據為INT,而只能發送字節,接受端使用這個數據時,是否只能用DBX.DBWX 這樣的形式來引用?這樣可以使用,但是會報無法通過變量來分配的警報。我感覺好似不是正規途徑。
可能很基礎,但是看手冊沒有找到相關的說明,還請各位幫助。
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-19
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 12:25
引用
引用第1樓湛藍小爾于2018-07-16 11:20發表的  :

不是非得BYTE,參考我的帖子,TCP通訊,你找一下。
定義發送和接收的數組和ARRY,INT也是可以的。取消優化塊的訪問

如果發送INT,指令里的LEN是否要乘2呢?另外,我的數據并不是很規整的INT或是BYTE,假如用BYTE發送了INT數據,要如何引用]呢?望賜教

例如此圖中的數據


在引用時這樣寫是否正確

[ 此帖被jzzjzq在2018-07-16 12:52重新編輯 ]
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-19
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-17 16:10
引用
引用第3樓湛藍小爾于2018-07-17 08:36發表的  :
你到底需要發送什么樣的數據,我給你舉個例子

有Bit也有INT也有dint。
所以統一按BYTE發的,現在的問題就是接收到以后,用那種方式引用收到的數據。我上貼中有圖,請幫忙看一下是否正確。
是否是這樣的,比如A (PLC)發送到B(PLC)    12個BIT、5個BYTE,3個INT。那么在A的發送塊 依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT。
同樣,在B(PLC)接收塊里依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT,然后發送和接受指令的LEN長度都定為13個字節,這樣是否正確?
[ 此帖被jzzjzq在2018-07-17 16:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 欧美成人一 | 在线一级片 | 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭 | 看曰本女人大战黑人视频 | 国产激情一区二区三区成人免费 | 国产a级免费视频 | 国产日产人妻精品精品 | 亚洲国产精品久久无码中文字 | 午夜福利亚洲精品无遮挡 | 午夜性色福利免费视频在线播放 | 国产一级免费在线视频 | 最新国产精品毛片在线 | 久久永久免费 | 国产1区2区3区在线观看 | 一个色综合av | 中文久久| 99国产综合| 99在线精品国产不卡在线观看 | 国产91亚洲精品 | qyule极品视频在线一区 | 一级毛片成人免费看免费不卡 | 伊人黄色片一 | 国产精品午夜久久久久久99热 | 狼人综合狼人综合网站 | 河北炮打泻火老熟女 | 成人做爰69片免费 | 国产黄免费 | 亚洲黄片在线免费 | 视频一区二区高清在线播放 | 一级毛片看 | 9久热久爱免费精品视频在线 | 国产麻豆精品一区二区三区V视界 | 99视频30精品视频在线观看 | 亚洲精品在线播放 | 99re6这里有精品热视频在线 | a级黄色毛片视频 | 水野优香在线一区二区88 | 特级无码A级毛片特黄 | 欧美人体视频一区二区三区 | 久久久www | 国产成人精品一区二区在线 |