我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71659 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2025-05-16
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 久久久一区二区 | 国产亚洲精品成人a在线 | 中国一级毛片儿 | 亚洲色大成网站www久久九九 | www99精品 | 国产三级精品久线在线观看 | 亚洲黄色大片 | 亚洲无吗视频在线 | 久久东京无码专区 | 国产α级毛片 | 国产在线视频不卡一区二区 | 2021精品国产自在现线 | 116美女极品a级毛片 | 国产成人精品免费网站 | 一区网| 99精品国产福利在线 | 91欧洲在线视精品在亚洲 | 久久这里只有精品视频99 | 一区二区三视频 | 日韩a级作爱片一二三区免费观看 | 日韩中文字幕不卡高清an片 | 福利社老司机 | 久久久亚州AV成人网站 | 99久久久国产精品免费调教sp | 1区2区3区在线观看 亚洲成年网站在线观看 | 日本人真淫视频一区二区三区 | 久久久亚洲福利精品午夜 | 91精品国产99久久久 | "欧美日韩一区 二区 三区 久久精品" | 粉嫩一区二区三区性色av | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 国产狂喷潮在线观看视频应用 | 午夜宅男在线永久免费观看网 | 日韩中文字幕无码高清毛片 | 表妺好紧竟然流水了在线观看 | 免费一级片网站 | 亚洲妇熟XXXX妇色黄 | 久久久久久久久久久久久久av | aa久久 | 久久中文在线 | 久久久久中文 |