东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2025-03-02
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-31 16:39
我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

主站蜘蛛池模板: 久久久久久91 | 亚洲综合久久av一区二区三区 | 国产爆乳成AV人在线播放 | 国产精品亚洲综合色区韩国 | 裸体精品bbbbbbbbb美国 | 亚洲一区二区在线免费视频 | 91精品国产91久久久久久 | 国产对白叫床东北女人 | 视频在线色 | 国产精品美女久久久久久网站 | 欧美精品久久久久久久久免 | bt天堂新版中文在线地址 | 又大又粗又爽αa级毛片 | 亚洲精品二 | 国产精品一区二区综合 | 成年女人免费播放影院 | 欧美熟妇一区二区三区蜜桃视频 | 母乳1区在线 | 亚洲成色网 | 五月天婷亚洲天综合网精品偷 | 亚洲精品在线视频观看 | av在线免费播放不卡 | 91亚洲精品久久久蜜桃网站 | 色av在| 激情av网站 | 99国内精品久久久久久久夜夜嗨 | 91成人国产 | 好男人网站www久久久 | 我爱我色成人网 | 国产精品丝袜 | 综合九九 | 国产免费一区二区三区四区 | 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷 | 亚洲精品国产精品国产自 | 91精品网站| 丰满熟女人妻一区二区三 | 国产视频97| 国产精品社区在线观看 | 免费看一及片 | 最新高清无码专区在线视频 | 少妇无套高潮一二三区 |