有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 7406 點
下載積分: 49643 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-06-11
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 第一色综合 | 91色在线观看视频 | 久久精品农村毛片 | av制服丝袜无码一区二区 | 99在线视频精品 | 中文字幕V亚洲日本在线 | 亚洲精品人人 | 国产成人自拍一区 | 国产91区精品福利在线社区 | 国产亚洲精AA在线观看SEE | 久久香综合精品久久伊人 | 精品欧美一区二区三区免费观看 | 国产久操视频 | 91成人无码免费一区二区尤物 | 国产乱淫av片免费 | 色婷婷久久综合中文久久蜜桃av | 777色淫网站女女免费观看 | 久久久网站 | 无码AⅤ最新AV无码专区 | 宅男撸66国产精品 | 免费a级毛片在线观看 | 欧美69久成人做爰视频 | 久久w| 国产成人精品午夜在线播放 | 国产黄色小视频 | 国产伦精品一区二区三区视 | 久久精品一区中文字幕 | 91精品国产综合久久久久久首页 | 国产福利在线不卡免费视频 | 曰本人做爰大片免费观看 | 动漫精品专区一区二区三区 | 成人精品久久 | 亚洲国产精品无码我 | xxxxfree少妇过瘾 | 在线观看免费av网址 | 天天干视频在线观看 | av一区二区三区 | 亚洲国产一区在线 | 久久精品欧美一区二区 | 国产中文字幕在线 | 国产黑丝一区二区 |