有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!

主站蜘蛛池模板: 国产露脸| 国产亚洲精品成人 | 日韩精品一区二区中文字幕无码 | 女人黄色毛片 | 桃色一区二区三区 | 午夜亚洲国产au精品一区二区 | 国精区二区三区 | 美国夜夜草视频网站 | 国产精品久久久久成人av | 天天干视频在线观看 | a级特黄一级一大片多人 | 无码国产精品一区二区色情男同 | 精品国产不卡一区 | 日韩亚洲欧美中文三级 | 亚洲国产中文字幕新在线vr | 天干夜天干夜天天免费视频 | 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃 | 亚洲精品国产综合区久久久久久久 | 91免费国产高清观看 | 在线观看中文字幕dvd播放 | 欧美一级黄色片免费看 | 色姑娘天天综合网 | a久久久久久 | 91成人精品一区在线播放 | AV天堂中AV世界中文在线播放 | 一级性色 | 国产视频第二页 | av在线最新网址不卡最新 | 国产精品成久久久久三级 | av免费看片| 国产69精品久久久久99 | 人成精品 | 国产精品成久久久久 | 国产精品丝袜久久久久久不卡 | 北条麻妃一区二区三区在线 | 成人区精品一区二区婷婷 | 欧美伦交 | 亚洲第一视频 | 久久精品国产亚州Av果冻传媒 | 男女又爽又黄激情免费视频大 | 国产精品久久久99 |