  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-05-20
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 10:37
是缺相燒?是過載燒?還是電機繞組漆包線質量問題?是燒低速繞組還是高速繞組?為什么熱保護無效?

通過萬用表檢測綜合打開電機端蓋觀察分析可以找到答案,不是憑空想出來的

高速切換低速無須延時,為什么?看看電機的機械特性曲線和風機類負載特征吧。

如果是爐,沒達到一定的溫度就由低速切換高速,過載保護選調不合理,可能會燒高速繞組。

主站蜘蛛池模板: 成人做爰9片免费视频 | 免费国产在线精品一区二区三区 | 三级国产在线观看 | 久一区二区三区 | 黄色在线观看污 | a级黄色录像片 | 91一区在线 | 久在线 | 天天操很很操夜夜操夜夜 | 国产网站av| 亚洲第一天堂网 | 亚洲一区自拍偷拍 | 国产不卡一区二区三区在线观看 | 亚洲一区日韩 | 一级黄色录像毛片 | 中文字幕乱码在线 | 中文字幕日韩女同一区二区三区 | 国产色婷婷精品免费视频 | 欧美成人综合网站 | 亚洲欧美第一页 | 日韩视频在线观看 | 亚洲一区二区在线免费 | 人人99精| 欧美爆乳精品国产一区二区三区 | 欧美一级特黄aaaa | 国产欧美日韩视频一区二区三区 | 国产亚欧综合在线观看 | 成人久久免费网站 | 国产精品一二区 | 69夜色精品国产69乱 | 一区二区三区在线观看国产 | 69久久夜色精品国产69 | 伊人久久精品视频 | 美国夜夜草视频网站 | 成人免费共享视频 | 成人免费毛片明星 | 操你啦青青草 | 成人欧美一区二区三区视频不卡 | 亚洲国产一区二区三区日本久久久 | 欧美色精品天天在线观看视频 | 经典av在线播放 |