东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 595 點
下載積分: 11993 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2025-05-27
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1960 個
工控威望: 2124 點
下載積分: 7377 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-06-09
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
確保接地是正常的
銷售的說法合理

主站蜘蛛池模板: 日韩在线一区二区三区 | 国产91对白在线播放边91 | 亚洲成a人片7777网站 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 丰满熟妇激情喷水 | 99热在线都是精品 | 一本一本久久aa综合精品 | 亚洲国产精品女人久久久 | 中国av免费看 | 中文字幕在线视频网 | 91久久夜色精品国产网站 | 免费观看黄色av | 欧美精品第十页 | 国产小视频国产精品 | 国产精品视频一区三区 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品视 | 亚洲a视频在线 | 99国产精品久久久久久久 | 黄色av国产 | 国产亚洲视频在线观看网址 | 成人av一区二区亚洲精 | 国产av精品国语对白国产 | 添bbbbb免费看高清视频 | 国产成人综合亚洲 | 国产精品久久久久久久久福交 | 性国产丰满麻豆videosex | av在线免费观看网站 | 日本后进式动态在线视频 | 99久久免费精品国产男女高不卡 | 亚洲欧美日本道视频 | 青青青草伊人 | 久久有精品 | 久久精品国产欧美日韩热 | 丁香五月天缴清在线 | 97热在线| 最新中文字幕av专区 | 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 亚洲人成啪啪网站 | 久久国产精品99久久久久久进口 | 国产成人在线播放视频 |