东京热无码人妻系列综合网站_国产精品性色一区二区三区_网站大全免费网站_又爽又黄无遮拦成人网站_黄色影院免费观看_奇米影视在线观看

一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 176 點
下載積分: 849 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2025-03-13
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-06 15:46
最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 748 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-05-03
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。

主站蜘蛛池模板: 色眯眯日本道色综合久久 | 一区二区三区伦理片 | 亚洲观看视频 | 色综合久久88色综合天天6 | 国产免费aa | 亚洲免费视频一区二区三区 | 无码免费人妻A片AAA毛片一区 | 精品无码国模私拍视频 | av一区二区三区 | 爱爱一级片 | 久久精品视频16 | 人人狠狠综合久久亚洲婷婷 | 爽爽色| 国产乱女乱子视频在线播放 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 日本a在线 | 成人无码区免费a片在线软件 | 久久久久久国产免费视网址 | 顶级毛片 | 久久精品国产综合 | 欧美性爱一区三区 | 97精品国产97久久久久久免费 | 一区二区在线精品 | 国产黄色片一级 | 精品乱人码一区二区二区 | 伊人黄网 | 能在线观看的av | 中文字幕 av在线 | 亚洲精品7777xxxx青睐 | 久久婷婷一级淫片aaa谢语彤 | 精品国产999久久久免费 | 久久久久久国产一级毛片清晰版 | 国产91在线播放九色000 | 精品国产一级片 | 日韩免费观看视频 | 国产专区自拍av | 久精品在线观看 | 性开放按摩bbwbbw视频 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 乱老熟女一区二区三区 | 777午夜精品 |