請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 成人午夜淫片a | 被公侵犯人妻一区二区三区 | 绿色成人影院 | 国产精品久久久久久AV福利 | 久久亚洲成人av | 国产一区二区久久精品 | 精品国产精品国产自在久国产 | 国产成人无码a区在线视频无码DVD | 爱爱污视频 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | 1区2区3区在线观看 亚洲成年网站在线观看 | 国产精品久久久久一区二区 | 国产精品永久久久久久久久久 | 惠民福利高清性色生活片免费播放网 | 超碰人人人人人人人 | 日本在线视| 亚洲毛片在线观看 | 欧美日韩激情亚洲国产 | 国产av成人一区二区三区 | 国产日韩欧美在线观看 | 精品免费国产二区三区 | 国内精品一级毛片 | 91碰碰碰 | 91精品久久 | 一级做a爰片| 免费观看全黄裸体做爰大片 | 美国bbbbbbbbb免费毛片 | 亚洲最大成人网4388xx | 综合自拍偷拍 | 日日草夜夜爽 | 国产又粗又长又大视频 | 国产aⅴ夜夜欢一区二区三区 | 国产精品久久视频 | 日韩精品一二三四 | 色99在线观看 | 国产精品久久一区性色av图片 | 亚洲一区二区三区久久久 | 久久精品精品 | 91视频一区二区三区 | 99r视频在线观看 | 一a毛片 |