在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 99精品久久久久久久免费 | 日韩一区二区三区在线播放 | 91视频一区二区三区 | 任我爽在线视频 | 无码在线观看一本二本 | 国产在线午夜卡精品影院 | 久久视频热 | 88888888国产一区二区 | 久久国产精品二国产精品 | 久久久久久成人精品 | 国产高欧美性情一线在线 | 97在线视频播放精品国自产拍 | 3级黄色| 久久中文字幕高清 | 国产精品成av人在线视午夜片 | 国产精品久久久久久久久久久痴汉 | 久久久久久久久浪潮精品 | t婷婷五月网在线观看网站 日韩欧美亚洲综合 | 亚洲国产日韩精品 | 亚洲日在线 | 国产99视频精品免费播放照片 | 国产精品影音 | 好大好爽快点深一点羞羞 | 国产成人精品免高潮在线观看 | 久久久精彩视频 | 天天影院超碰 | 久久久精品久久久毛片 | 九九精品超级碰视频 | 亚洲大乳无码一级毛片 | 好硬好湿好大再深一点动态图 | 99久久精品国产自在首页 | 97涩色 | 国产精品久久三区 | 神马午夜精品 | 美女一级毛片免费视频 | 九色综合婷婷 | 久久国产精品一区二区三区四区 | 国产免费观看精品 | 高潮按摩久久久久久av免费 | 亚洲天堂av无码不卡二区 | 中文字幕一区日韩 |