在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 国产黑丝一区二区 | 久久亚洲精中文字幕西条琉璃 | 欧美成人自拍 | 日韩精品一区二区三区久久 | "中文字幕 久热精品 视频在线" | 69ww免费视频播放器 | 男变身成少妇h | 免费观看国产小粉嫩喷水精品午 | 天天草影院 | 视频二区| 爱啪啪av网| 久艹在线免费观看 | 中国做受xxxxxaaaa| 少妇高潮一区二区三区 | 国产精品国产三级国产普通话99 | 一区二区三区中文 | 91免费版成人 | 精品国产视频一区二区三区 | 又黄又爽又色的视频 | 久久超碰97人人爽 | 国产精品一区二区国产 | 蜜桃特黄a∨片免费观看 | 7777奇米亚洲综合久久 | 91一区| 成人午夜免费无码福利片 | 久久久永久免费视频 | 欧美成人一区二区三区 | 99在线在线视频免费视频观看 | 日本道欧美一区二区AAAA | 亚洲网站观看 | 三级全黄女人高潮 | 日本孕妇潮喷高潮视频 | 精品欧美一区二区三区免费观看 | 精品国产一区二区三区四区四 | 最新av在线播放 | 国产人成无码视频在线观看 | 国产韩国精品一区二区三区久久 | 一级毛片免费全部播放 | 精品少妇的一区二区三区四区 | 国产精精品| 亚洲中文字幕乱码一区 |