在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 久久精品中文字幕人妻 | 97精品国产91久久久久久久 | 日本亚洲精品无码专区 | 欧美亚州国产 | 久久天天草 | 91精品久久久久久久久久另类 | 国精产品国语对白东北 | 国产精品偷伦小说 | 精品久久国产老人久久综合 | 黄色免费小视频 | 国精一区二区三区 | 久久1区 | 在线观看深夜福利 | 国产欧美日韩va另类在线播放 | 97中文字幕第二十二页 | 国产人妇三级视频在线观看 | 国产高清激情在线观看 | 一二三四社区在线视频观看 | 黄色在线视频网 | 二区高清 | 亚洲视频免费观看 | 免费国产午夜高清在线视频 | 无码av秘一区二区三区 | 成人国产精品高清在线观看 | 精品久久久久久久久久 | 18禁美女黄网站色大片免费观看 | 国产影视一区二区 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 性做爰片免费视频毛片 | 国产三级午夜理伦三级连载时间 | 在线观看免费乇片 | 国产成人AⅤ综合在线影院 国产精品久久久久久久小唯西川 | 91成人免费看片 | 国产精品伦子XXX视频 | 亚洲女人天堂成人av在线 | 日韩高清在线不卡 | 粉嫩AV一区二区夜夜嗨 | 成人做爰高潮片免费视频九九九 | 九草影院 | 国产片天天弄 | 久久精品国产亚洲夜色av网站 |