我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:36
引用
引用第2樓lamborzhou于2009-12-04 10:26發表的  :
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

樓上沒錯,50/5是匝數比,也是電流比!原理類似于鉗型電流表,通過的線圈匝數越多,電流越大!

主站蜘蛛池模板: 日本福利一区二区 | 国产一级av片一区久久久 | 亚洲中文字幕无码av在线 | 国产日韩欧美色图 | аⅴ中文天堂最新版在线 | 国产精品Ⅴ无码大片在线看 | 一区二区三区在线视频播放 | 免费国产麻豆传 | 久久国产精品一区二区 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 欧美3 | 日韩大片在线永久免费观看网站 | 好男人官网在线 | 久久久91精品国产 | 中文字幕 在线观看 | 一级毛片免费在线播放 | 亚洲av日韩精品久久久久久a | 久久精品欧洲AV无码四区 | 日韩国产成人精品视频人 | 成人小说亚洲一区二区三区 | 日韩在线一区二区 | 国产成人久久av免费高清密臂 | 国产精品激情久久久久久久 | 久久久久爽人综合网站 | 成人毛片在线免费观看 | 能免费看的av | 欧美日韩中文字幕在线视频 | 日韩精品一区二区亚洲A∨观看 | 国产亚洲欧洲997久久综合 | 日韩中文字幕在线视频 | 毛片在线看看 | 7777888色淫网站免费视频 | 日本一本久久 | 性色免费视频 | 久久久妇女国产精品影视 | 国产一区二区三区免费观看在线 | 国产精品美女久久久亚洲 | 国产视频 久久久 | 一级国产航空美女毛片内谢 | 国产情侣无套精品视频 | 国产欧美日韩精品a在线观看 |