我現在有一個PLC  FX2N-80ER  和FX2N-4AD,而現場有一個電導率儀表顯示數據,有一個0~24v的輸出端口,(觸摸屏上顯示他的軟元件是D101)


怎么樣實現將模擬量轉化為數字信號?(最好有梯形圖)
  
小弟新手上路,多謝各位指教?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9725 個
工控威望: 8623 點
下載積分: 16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 23:43
你最好下載一個FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46  里面包含2AD 4AD 2DA 4DA等的用法

4AD可以接0-10V的電壓信號,不要超過10V
假如4AD是在PLC邊上第一個模塊,使用第一個通道時這樣寫
|M8000|------------------------------[TO K0 K0 H0 K1]   (設置為電壓模式)
                                   |--------------[FROM K0 K5 D101 K1]  (把第一個通道的值讀到PLC的D101)
還有,在4AD里,0-10V這個量轉換成數字是0-2000,如果你屏上顯示的是電壓,還得在PLC里計算一下,把數字算回電壓放到D101里
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 天天爽天天草 | 成人综合网站 | 日日草视频 | 国产精品无码午夜免费影院 | 成年人在线免费观看热视频 | 亚洲AV片不卡无码久久 | 日本一区二区三区四区在线播放 | 亚洲成人免费在线观看 | 亚洲乱妇 | 曰本人一级毛片免费完整视频 | 国产免费播放视频 | 国产做无码视频在线观看浪潮 | 国产好吊视频在线观看 | 波多野结衣AV黑人在线播放 | 91精品免费久久久久久久久 | 日韩毛片一区二区三区 | 国产一级免费看 | 成人国产网址 | 日韩中文字幕二区 | 720lu国产刺激在线观看 | www.久久爱69.com | 精品国产91久久久久久久妲己 | 亚洲一区自拍视频在线 | 91国自产精品一 | a级毛片毛片免费观看久潮 国产精品综合久久久久 | 午夜影皖精品av在线播放 | 美女一级a毛片免费观看97 | 中文字幕精品一区二区三区精品 | 亚洲日本中文字幕 | 国产福利网 | 欧美无乱码久久久免费午夜一区 | 一区二区三区免费观看 | 国产成人在线播放视频 | 大学生不戴套毛片视频 | 亚洲国产日韩一区二区 | 99免费视频这里只有精品 | 中文字幕一区二区三区日韩 | 黄色一级视频在线观看 | 女调教脚奴网站 | 一级黄色国产视频 | 午夜a成v人精品 |