描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 免费精品久久久久久中文字幕 | a色视频| 久久久久久久久99精品大 | 成人免费观看黄a大片夜月小说 | 丰满老熟好大bbb | av优免费看片 | 噼里啪啦完整高清观看视频 | 欧美伊人久久大香线蕉综合 | 色av一区二区 | 免费不卡av网站 | 久久99精品久久久66 | 国产超碰人人做人人爰 | aaaa毛片 | 国产精品网址在线观看 | 亚洲欧美视频在线播放 | 中文字幕9999 | 国产欧美亚洲三区久在线观看 | 99国产精品久久久久99打野战 | 色综合视频一区二区三区 | 精品国精品国产自在久不卡 | 动漫一区二区三区 | 成人精品一级毛片 | 性av网址| 亚洲AV永久无码3D动漫在线观看 | 欧美h视频 | 一本之道大象高清特色 | 亚洲一区网站 | 久久精品视频69 | 成人久久18免费网站麻豆 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 日本黄色一区 | 久久精品国产欧美日韩热 | 国产啪爱视频精品免视 | 亚洲欧美在线视频观看 | 国产精品免费看久久久软件 | 毛片色网站 | 久久精品屋 | 国产日韩欧美综合色视频在线 | 亚洲国产超清无码专区 | 国产精品二区在线观看 | 欧美二三区 |