今天碰到一件事情,一直想不清楚。我幫別人的工廠接的線,他們自己用了變壓器,從三相的U相拉出的線,接成220VAC。我自己在另一邊接了個控制柜,也用了變壓器,從W相接根線過來,同樣是220VAC。通電之后正常,也沒什么跳閘之類的。無意中檢查的時候,發現控制柜類W相和地線之間是有電阻的。但是,我從控制柜的電源斷路器的上端,發現U相和地線是有電阻的。我師傅說,沒問題。我一直想不明白。為什么會有電阻。為什么不會跳閘。
xc40506558
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-07-09
最后登錄: 2021-04-08
查看xc40506558的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 22:25
UVW三相對地線如果沒有電阻,那不就接通短路了,那上游開關就該跳閘了。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54822 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-03
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-17 07:54
電阻多少?

活電量測?斷電量測?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1017 個
工控威望: 2698 點
下載積分: 22817 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-04-16
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-17 08:10
    
工控人加油
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1204 個
工控威望: 1748 點
下載積分: 7575 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-05-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-17 10:49
電阻是個比較大的值
吉圓電氣 QQ751673698
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1437 個
工控威望: 11733 點
下載積分: 6732 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-06-02
查看tathui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-17 11:54
UVW
還是RST
或者L1L2L3
隔行如隔山
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-17 12:37
暈,俺一直以為是A、B、C三相。N零線、PE接地線。這次長知識了。
不管三相四線TN-C還是三相五線TN-S,零線和地線理論狀態下是導通的,只是四線制是箱內并接而五線制是總電源處并接而已。相線和零線間只要有負載就有電阻,電阻的大小和并接的負載大小有關。既然零線和相線間肯定有電阻,那么地線也肯定和相線有電阻。這沒什么疑問。
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2025-03-11
查看qq317438652的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-17 17:11
舉個簡單的例子:就像家里的燈泡一樣,正常情況下接零線和火線,如果接了地線和火線,沒有漏電保護器的情況下一樣的可以工作。
菜鳥的工控人生
電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-08-08
查看電氣加油的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-17 20:22
可能我沒說清楚。控制有個總斷路器控制電源,把萬用表調到蜂鳴項。正常情況下應該是三相與零與地直接都不會短接,也就是說萬用表不會蜂鳴。但是我碰到的情況是總斷路器的U相與零相短接,T相與零線也短接。這種其實很危險的。用電阻檔量了一下發現電阻只有零點幾。一直想不通。!!!!
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2025-03-11
查看qq317438652的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-17 21:20
引用
引用第9樓電氣加油于2017-08-17 20:22發表的  :
可能我沒說清楚。控制有個總斷路器控制電源,把萬用表調到蜂鳴項。正常情況下應該是三相與零與地直接都不會短接,也就是說萬用表不會蜂鳴。但是我碰到的情況是總斷路器的U相與零相短接,T相與零線也短接。這種其實很危險的。用電阻檔量了一下發現電阻只有零點幾。一直想不通。!!!!



這是變壓器的次級的星型接法,看一下三相變壓器的原理就知道了。。。
菜鳥的工控人生
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 8782 分
在線時間: 3550(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-06-03
查看cjm1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-17 21:29
多看看,多想想就明白了,強電比弱電簡單多了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11803 個
工控威望: 19197 點
下載積分: 14025 分
在線時間: 2769(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-29
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-17 21:34
樓主你把斷路器內部的電子電路測量進去了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 无码国产精品一区二区免费久久 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 欧美黃色A片一级视频 | 久久国产成人亚洲精品影院 | 制服丝袜成人动漫 | 91亚洲精选 | 99精品国产闺蜜国产在线闺蜜 | 欧亚av | 久草婷婷| 亚洲码视频 | 国产精品日韩在线观看一区二区 | 色九九九| 欧美与黑人午夜性猛交久久久 | www.九九视频 | 久久亚洲精品无码AV | 亚洲日本免费 | 91成人国产 | 777爽死你无码免费看一二区 | 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲 | 国产一区二区在线观看视频 | 欧洲一区二区在线 | 狠狠干天天射 | 国产亚洲久 | 国产一区二区不卡亚洲涩情 | 99视频国产精品免费观看 | 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区 | 欧美视频亚洲 | 91丝袜在线观看 | 国产精品久久久久久久久免费 | 美韩一级片 | 三区四区在线观看 | 久艹在线视频观看 | 丁香色婷婷国产精品视频 | j8又粗又硬又大又爽又长国产 | 国产精品色午夜免费观看 | 99久久精品久久久久久 | 成人毛片视频网站 | 99久久99久国产黄毛片 | 亚洲日产av中文字幕 | 黄色免费a | 日韩av一级片 |