PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1649 個
工控威望: 7075 點
下載積分: 37604 分
在線時間: 933(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-05-10
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 10:21
不行的,最好找出原因。
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-04 10:28
這種情況,一定有隱患,必須查清楚,處理故障,不會差18V
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 18753 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-05-09
查看cypress1121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-04 10:37
基本上我都不用PLC本身的DC電源,如果已有外部電源供應器;PLC本身的直流24V可不使用。除非你的電源供應器容量太小。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2268 個
工控威望: 2503 點
下載積分: 11715 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-04-28
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-04 11:21
PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 488 點
下載積分: 63796 分
在線時間: 837(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-05-07
查看bztongyong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-06-04 11:27
com端應該能接外部電源的0v,沒聽說PLC的com端必須接PLC電源的0v。
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 18753 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-05-09
查看cypress1121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-06-04 13:09
引用
引用第4樓namae于2020-06-04 11:21發表的  :
PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。


請問是哪個牌子的PLC??
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2268 個
工控威望: 2503 點
下載積分: 11715 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-04-28
查看泰山之石的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-06-04 13:15
引用
引用第6樓cypress1121于2020-06-04 13:09發表的  :


請問是哪個牌子的PLC??


信捷PLC
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 18753 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-05-09
查看cypress1121的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-06-04 13:41
引用
引用第7樓namae于2020-06-04 13:15發表的  :


信捷PLC


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2268 個
工控威望: 2503 點
下載積分: 11715 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-04-28
查看泰山之石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-06-04 14:49
圖片:
引用
引用第8樓cypress1121于2020-06-04 13:41發表的  :


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。

難道我用的是仿信捷的假貨嗎?跟你的不一樣?接線可是依據信捷說明書做的。無非測量了一下電壓,發現之間存在這么大的電壓差。測量各自的電源電壓都是24V左右。因不明原因特來此請教,是什么原因會產生電壓差?
tonywu0227
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 6501 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-02-09
最后登錄: 2024-07-15
查看tonywu0227的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-06-04 15:20
把外電源的輸入電源2條對調,看電壓差是多少?還有PLC 及外接電源若沒有接接地線也會產生電位差喔
長白山上的雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 120 點
下載積分: 469 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2019-07-23
最后登錄: 2025-02-07
查看長白山上的雪的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-06-04 16:23
實在找不到原因,可以通過中繼轉一下
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品原创av片国产免费 | 六月婷色| 亚洲欧美日韩另类国产第一 | 久热免费在线 | 国产精品刺激 | 亚洲成人aa | 一二三四五社区在线高清观看 | 国产欧美另类久久久精品91区 | 精品日韩一区二区三区免费视频 | 亚洲自拍偷拍精品 | 网站大全免费网址 | 亚洲日韩日本中文在线 | 亚洲 欧美 成人 | 香蕉成人啪国产精品视频综合网 | 国产区精品福利在线社区 | 精品网站在线 | 91亚洲成人 | 中文字幕在线日韩 | 国模无码视频一区 | 亚洲精品国产一区二区精华 | 精品无人区麻豆乱码1区2区新区 | 成人午夜精品久久久久久久蜜臀 | 欧美城网站地址 | 国产精品国产一区二区三区四区 | 国产亚洲一区二区三区 | 久久久久久国产免费视网址 | 色噜噜噜噜噜噜亚洲精品 | 亚洲第一综合最大av | 国产亚洲综合在线 | 中文字幕97在线 | 天天爱天天色 | 俺来也俺去啦久久综合网 | 在线播放av网站 | 黄色在线免费观看视频网站 | 日本1区 | 国产一区二区三区精品久久呦 | 国产成人精品福利网站人 | 无码精品人妻一区二区三区共妻 | 黄色在线免费视频 | 久毛片| 99久久国语对白精品露脸 |